土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中附录H公式是否有问题?

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 中附录H公式是否有问题?

发布于:2010-03-08 11:49:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
H.0.2 从功放设备输出至线路最远的用户扬声器的线路缆线规格可按式(H.0.2)计算:

q=0.035(100-n)L*w*U*U/n (H.0.2)

式中 q---缆线截面积(mm2);
L---从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);
W---输入到扬声器的电功率(W);
U---扩音机的输出电压(V);
n---缆线上的电压降,用功率放大器输出电压百分率表示(%)。
当线路衰耗不大于0.5dB时,缆线规格可按表(H.0.2)选择。

问题是:如按上面公式计算,导线截面会很粗,大家计算一下就知道了。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • aa7712690710
    aa7712690710 沙发
    公式不对,不会考的
    2013-11-21 10:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • greenwater1
    greenwater1 板凳
    这东西还没改,是不是要写信给东北设计院阿,还没有电子邮件
    2013-11-15 08:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助电气英文翻译

有没有高手帮忙翻译一下 急用 不胜感激!本人邮箱fivedc@163.com--[ 本帖最后由 fivedc 于 2010-3-7 22:43 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10