请教:智能RVC-ABB智能无功补偿器的功率设置问题

发布于:2010-03-08 11:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台智能RVC-ABB智能无功补偿器 (功率因数控制),在自动状态下,为什么已经设定完功率因数了,但显示功率因数还是1.0,根本没有投入电容(自动),无法运行,请各位帮帮忙,急用,谢谢了。:(

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    估计是你的电流采样线接入了吗, 另外得需要设置相位的参数你设置了吗 好好检查你的接线和参数的设置啊。
    2010-03-11 14:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • xdetect
    xdetect 板凳

    是什么性质的负荷?如果是电阻类的功率因数显示为1是正常的。
    2010-03-09 19:07:09