低压配电中母线段数的问题现有一大型商场,低压配电系统一配有3台商场空调专用变压器,母线分为三段,变压器单列运行;低压配电系统二配有3台变压器作为商场的正常用电,母线分为三段,变压器单列运行;两个系统独立运行,无电器连接。因冬天不开空调但需开新风机,而新风机由系统一供电,为此系统一必须投运一台变压器以满足新风机用电,而投运一台1000KVA变压器每月需支付供电局24000元的基本电费,极不经济。现想加一台母联开关将系统一和系统二联起来以解决上述问题(系统二有足够的余量供新风机用电),现想请教这样是否可行?6台变压器6段母线联成一个系统是否附合规范?在规范中有无规定一低压个系统中最多可联多少台变压器?在此先表感谢!