土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器绕组

请教电流互感器绕组

发布于:2010-03-08 10:38:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压电流互感器的绕组有2个以上时,用第一个绕组做保护级绕组和用最后一个绕组做保护级绕组,这二则有区别吗?:handshake

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ydfdel
    ydfdel 沙发
    计量绕组工作在电路正常运行状态下,这时回路电流比较小,测量的精度要求比较高;而保护绕组工作在故障状态下,这是回路电流很大,互感器的铁心磁通已经饱和;故而测量精度比较低。当然故障情况下,电流已经很大了,测不测量已经不重要了。
    2010-03-25 21:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • yryrr
    yryrr 板凳

    正解
    2010-03-25 21:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求《江苏省10KV用电变压器质量检测和管理的规定》

急求《江苏省10KV用电变压器质量检测和管理的规定》请知道相关内容的朋友帮我想一下,或者再哪里下载,请告诉我,谢谢!!

回帖成功

经验值 +10