变压器容量为2000KVA,低压侧电流是2886A,该选择多大电缆连接到低压柜?4(1*630)可否?(设计原因无法用母线桥,距离有12米)

全部回答(2 )

  • dqzdhyl
    啊设计原因无法用母线桥,距离有12米。
    真有这样的设计吗????
    :) :) :) :) :) :)
    2010-03-08 09:20:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    不能把变压器移12米?

    经常看到这样的问题,变压器离低压柜有相当距离,用电缆连接,是不是民建设计喜欢这样做?
    2010-03-08 09:13:08 来自 PC 评论 举报