发布于:2010-03-07 21:10:07
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
来了论坛快一年了,只从来了土木侯就很少进别的论坛,但本人刚转行电气,才学浅疏,没有本事为论坛做贡献,只是知道一个劲的下资料,说实话大半年来理论知识还是有了很大的进步,在这感谢论坛和各位大侠了,待本人成长侯一定不忘论坛,喝水不忘挖井人,报效论坛。
下面说正事,最近单位接收了一个项目,其中有个GXL柜,设计院的图纸上是ABB一极塑壳,但施奈德没有一极的塑壳(应甲方要求元器件都换成通参数的施奈德),我看单位的师傅就用三级的塑壳代替,等于原来的三路线都放到一个塑壳里面去了,这样的话如果有一路跳的话那不三路都跳掉了吗?这样的话甲方会同意吗?要不要和甲方沟通一下啊?单位的师傅说没事说。晕死的,感谢各位高人指点,小的第一次发帖,多多包涵,手下留情,谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fy17821349
沙发
谢谢各位大侠了,谢谢,明天和甲方沟通下,
2010-03-08 19:48:08
赞同0
-
红苹果
板凳
:lol
2010-03-08 12:05:08
赞同0
加载更多不能迷信师傅,师傅不是个传说
回复 举报
看负荷情况定吧,别搞的一路跳全跳了就行。。。
回复 举报