土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手关于发电机及软启动器的问题?

请教高手关于发电机及软启动器的问题?

发布于:2010-03-07 18:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一台120KW的发电机,现想拖动一台90KW水泵的电机,想用软启动来启动它,不知能不能启动的起来?
或者有什么其它的好办法?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    呵呵,买软启动或者变频器,不如干脆买一台柴油机直接带水泵,省下一台发电机,还提高效率。
    2010-03-11 21:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • kay10032
    kay10032 板凳
    95KW就用变频划不来价格太高了
    2010-03-11 15:19:11

    回复 举报
    赞同0