只看楼主 我来说两句抢地板钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001.
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为78.0m。48.0m 以下采用双管立杆,48.0m以上采用单管立杆。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.50m,立杆的横距1.05m,立杆的步距1.40m。
采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2 步2 跨,竖向间距2.80m,水平间距3.00m。
施工均布荷载3.0kN/m2,同时施工1 层,脚手板共铺设4 层。
一、小横杆的计算
回复 举报