土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子模拟器使用

西门子模拟器使用

发布于:2010-03-07 09:57:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用S7-PLCSIM V5·4对WINCC V6·2的仿真

一、 MPI网的仿真
1、 PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
2、 先在STEP7V5·4软件编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在MPI新建连接,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
二、 TCP/IP网的仿真
1、 1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC 1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC 1006)。
2、 先在STEP7V5·4软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
3、 打开S7-PLCSIMV5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V5·4程序的项目。
4、 下载程序并运行。
5、 打开WINCC V6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····S7···的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
6、 新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
三、 PROFIBUS网的仿真
1、 PG/PC接口选择:STEP7选择S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。
2、 WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。
其它和MPI及TCP/IP的仿真一样。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hnldxaw
    hnldxaw 沙发
    xiexiexie@@
    2012-06-23 16:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhr518
    zhr518 板凳
    非常不错的资料,值得下载分享,非常感谢!
    2011-01-11 15:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转让二手三菱PLC

转让一二手PLC,以前买来学习三菱的,现转让,型号FX2N48MR ,带编程电缆,是您学习的好帮手,联系电话15914103644现住地址,深圳龙华价格850

回帖成功

经验值 +10