土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调毕业设计

暖通空调毕业设计

发布于:2010-03-07 09:36:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本设计为西安市某商场中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算; 风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计;等内容。



附件名:2010371267925776965.rar

文件大小:789K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhudongming1988
    有问题啊!
    2011-03-27 11:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • zfzfww
    zfzfww 板凳
    如果这是课程设计,算是好学生的了。总体上说,做的算是很不错的。估计做了1个多月吧。
    图中有如下小问题:
    1.新风管道上应设电动调节阀,要与风机联动的,否则在西安冬季会把冷凝器冻坏的。
    2.设计论文书上‘ 表4-2空调机组的性能参数’写的是双风机,可是在cad图纸上我看到的确是单风机的系统形式画法。而且参数表中的送风机和回风机的风压都在1500~1800pa,太大啦!打个3~4折还差不多。
    3.防火阀是要设在穿越防火分隔的部位,并且要紧靠着防火分隔处设置。
    2010-08-09 23:32:09

    回复 举报
    赞同0