高层主楼与裙房可以不设沉降后浇带吗?
高层主楼与裙房可以不设沉降后浇带吗?
以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?
小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
发布于
2010-03-06 18:03:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
xuxu154808
可以(有条件)。
早就有项目实施了,如上海的世界经贸大厦、青岛的国际会展中心、北京的中京艺苑大厦(梅兰芳大剧院)、蓝色港湾等一批项目全部或部分取消了基础筏板上后浇带(包括沉降后浇带),这方面实践走在理论前面了。
取消沉降后浇带条件是:1、连体基础最大沉降差异S<30mm;
2、相对沉降差异沉降i<1/500-1/1000
3、主配楼施工缝闭合不少于10d。
2015-03-02 17:08:02
来自 PC
评论
举报
笑一刀
最好还是设沉降后浇带,软件算的沉降不是很确
2015-02-28 16:39:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tontongba
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
346
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )
