土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...

住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,消防控制室只...

发布于:2010-03-06 17:15:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个接线端子箱,然后都直接引入1#楼消防控制室。那么这些线是比较多的 在室外有特别是在1#楼消防控制室出来这块室外有40多根线(40多路), 请问这个线超过8根了 到几十根 一般室外怎么敷设啊?

2.住宅小区内10栋高层住宅均要做火灾报警系统,但只有1#楼有个消防控制室,其他9个楼都是每个楼设置一个区域控制器,然后联网至1#楼消防控制中心。这样的话室外比较好做 没多少线,那么室外是怎么辐射,直埋还是 穿塑料管子还是穿钢管?

3.如果第2种方案那么这个区域报警控制器是直接挂到住宅一楼进口处电梯前室处 还是必须要单独设置个消防值班室 然后把报警控制直接挂到消防值班室里面?

火灾自动报警设计规范:5.2.2.2 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所。

这条必须执行吗?
4.如果采用第一种方案 室外火灾报警线路有 报警2总线 消防电话线 消火栓启泵线、24V电源线、消防广播线、多线手动控制专线。这些线路那些可以共管?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2017-11-07 06:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • 木易猛
    木易猛 板凳
    谢谢楼主的分享!!!
    2017-07-29 08:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!关于火灾自动报警系统的问题(急)

先说下楼房的情况,1#~20#均为三十三层高层住宅,1#楼一层为保安用房,3#楼一层为物业用房,均有风井,正压送风机。。。我们收房子,发现火灾自动报警系统,只做了机械联动,手动报警。。。没有烟感,没有电铃或消防广播,也没有消防电话。请问这样能通过消防验收吗?算不算达到火灾自动报警系统的要求了?

回帖成功

经验值 +10