当一栋超过55米的房子设缝后,我们这审图的要求缝两边分开建模,但这样中间的风荷载就小了,这时怎么去设定靠缝这边的风荷载呢?

全部回答(4 )

  • tontongba

    这恐怕不对吧,satwe可以解决设缝建筑的整体计算问题啊
    要不然你就直接采用分开计算的结果,无非缝两边的风荷载考虑的大了点而已。
    2010-03-07 14:08:07 来自 PC 评论 举报
  • xiaohuanggong
    我们这会审的就是说不能用多塔,一定要分开建啊
    2010-03-07 10:03:07 来自 PC 评论 举报