土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,漏电开关误动作,高手们帮助解决啊!!!!!!!!!

求助,漏电开关误动作,高手们帮助解决啊!!!!!!!!!

发布于:2010-03-06 14:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位施工现场,接一临时电源,电源侧漏电开关使用4极400A,漏电动作电流200ma,负荷侧4极200A漏电动作50ma,零线都进漏电开关。负荷侧三相接现场起动机(零线未接)起重机送电,不启动线路送电正常,起重机开任何动作,总漏电开关跳闸,将电源侧进漏电开关零线拆除,起重机工作正常,漏电开关不跳。该线路系铺设电缆供电长度约430米。请各位高手帮忙解决,急

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • lsyc93
    lsyc93 沙发
    排除设备故障则只有两种可能1.400A开关坏,2.电缆过长.
    2010-03-21 21:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    我同意20楼的分析
    2010-03-09 17:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多