土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器在安装过程中需要通过软连接来连接母排吗?
现在干式变压器一般和配电柜并在一起,配电柜中的母排直接进入变压器罩内连接变压器,由于母排有热胀冷缩问题,如不通过一个软连接的话,会不会破坏变压器?母排多长才需要软连接?请教!请教!

全部回答(14 )

  • 旭日变压器配件
    一般不需要的,变压器运行的时候都是发热的,就不存在冷缩热胀的情况,除非安装有困难
    2014-03-19 06:07:19 来自 PC 评论 举报
  • jiannengchenhan
    学习了。呵呵
    2014-03-10 15:26:10 来自 PC 评论 举报