我单位有一台120KW的发电机,现想拖动一台90KW水泵的电机。现在想用软启动来启动它,不知能不能启动的起来?
或者有什么其它的好办法?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    软启动
    :)
    2010-03-10 11:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • yang2771
    yang2771 板凳
    怎么没有人知道,能帮我?
    软启动起不了的话,个人认为星三角或自耦变压器能起动的可能性更低。因为它们起动时对电流的要求更高。
    用变频的代价高