当上部剪力墙有洞口而下部剪力墙对应位置无洞口时,上部剪力墙洞口两端的暗柱是否需要一直向下延伸至基础,或者说,下部剪力墙有洞口而上部剪力墙对应位置无洞口时,下部剪力墙洞口两端的暗柱是否需要一直向上延伸至顶层。
  • huxh501
    huxh501 沙发
    当上部各层剪力墙都有洞口,仅地下室或下部几层对应位置没有,这种情况洞口两端的暗柱宜向下延伸至基础。如上部仅个别层剪力墙有洞口,其它各层剪力墙对应位置无洞口则暗柱就没有必要向下或向上延伸。如下部各层剪力墙均有洞口,而上部剪力墙对应位置无洞口时也没有必要向上延伸,但这种情况工程中很少遇到。
    2005-08-02 09:51:02