土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 综保装置的试验报告怎么出?

综保装置的试验报告怎么出?

发布于:2010-03-05 18:37:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.做综保试验时,试验仪器输出的电流要比综保采样大一些,那么报告上面的动作电流应该写仪器的输出电流还是综保采样的电流?
2.如果一项定值是10A的话 综保会在9.98或者9.99动作么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • eryueduoduo
    eryueduoduo 沙发
    0.95倍动作电流时保护启动不动作,1.05倍动作电流时保护动作,1.2倍动作电流时记录动作时间
    2018-10-23 21:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • yvhkcel
    yvhkcel 板凳
    以可靠的仪器输出的电流电压值为准,如果你做试验的仪器就不正确试验无意义
    2010-06-12 22:42:12

    回复 举报
    赞同0