土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 哪位大哥可以指点小弟以下,万分感激

哪位大哥可以指点小弟以下,万分感激

发布于:2005-08-01 19:04:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调机组中冷凝水的存水弯是怎么回事?可以用图和公式来解释一下吗?还有为何正压段也做存水弯?我在空气板块中看到了,就是还不太懂。先谢谢各位大哥了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lylliu123
    lylliu123 沙发
    deathgod007哥哥,请问这是哪本书上的?谢谢指教!
    2005-08-04 21:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    找到份文章看看
    1. 概述
    空气通过空调机组表冷器进行冷却降温去湿,会使表冷器表面产生大量冷凝水,此冷凝水必须有效地收集和排除。冷凝水是被收集在设置于表冷器下的集水盘,再由集水盘接管排向一个开式排水系统。通常卧式组装式空调机组,立式空调机组,变风量空调机组的表冷器均设于机组的吸入段(见图-1),在机组运行中,表冷器冷凝水的排放点处于负压,为保证冷凝水的有效排放,要在排水管线上设置一定高度的U形弯,以使排出冷凝水在U形弯中能形成排放凝水所必须的高差原动力,且不致使室外空气被抽入机组,而严重影响冷凝水的正常排放。这是一个极其简单及明
    理。但是在实际工程中往往由于部分设计人员和安装施工人员对于空调机组冷凝水的排放原理缺乏深入的了使工程实践中出现大量冷凝水排水管线配置不合理,所设U形弯高差不够,而导致未能形成必须的水柱高差;再有排水管线坡度不够,有时还有反坡和抬高情况,均会使集水盘中的冷凝水溢至空调机组而导致冷凝水排水不畅,这样在空调机组运行时,冷凝水会从箱体四周滴出,而当机组停止运行后,大量贮存于空调机组箱体中的冷凝水便会倾刻从箱体缝隙排出,造成机房内地面大量积水。而对装于吊顶上的机组,冷凝水滴漏问题则更为严重,倾刻间会有大量冷凝水通过吊顶落入室内,会导致吊顶损坏,室内机器设备、办公用具受湿,引起财产损失,而业主则埋怨不已。
    2. 抽吸式空调机组中表冷器冷凝水排放原理
    抽吸式空调机组是指表冷器设于负压段的机组。表冷器冷凝水的排放是在负压状态下向大气排放。 U形弯设计和安置是否正确合理是保证冷凝水正常排放的关键。工程中常见的U形弯设置叙述有如下几种形式:

    2.1. 冷凝水排水不设U形弯(见图-2)
    在抽吸式空调机组中,当风机启动后,表冷器冷凝水排放处处于负压,负压值的大小和表冷器前所设置的初效、中效过滤器以及和表冷器的空气阻力有关,当凝水排水管上不设U形弯时,则由于空调机组内负压的存在,冷凝水不能正常排出,随着冷凝水的增多,集水盘中液面会一直增至高H,等于机组该处的负压值,当超过了集水盘的高度时。冷凝水便从集水盘溢出至空调箱。在机组运行时,由于空调机组保持负压,此时会有水滴从空调箱中滴出。但到机组停止运行时,则机组内负压消失,贮存于机组内的冷凝水在重力的作用下,会瞬间从空调箱箱体四周缝隙处泄出,泄出的水量依空调机组的大小,及机组内的负压值大小而定,该冷凝水量有时达到惊人的程度。 冷凝水排水管不设U形弯,在机组启动时,室外空气还会通过排水管反抽入机组,通过集水盘液面还会产生鼓泡现象。

    2.2. 不正确的U形弯配置
    在工程实际中还常会看到如图-3所示的不正确的U形弯设置。
    图3a和图3b中,示出了常见的不正确的U形弯设置,U形弯进出水口两端高度相同,当风机投入运行以后,空调机组内处于负压,集水盘中的冷凝水位会逐渐增高,同样会形成和机组内负压值相同的液位高度H,在形成H高水位过程中,水会从集水盘中溢出至空调机组内,当风机停止运行以后,贮存于空调箱内的冷凝水就会倾刻从空调箱四周缝隙排出,造成和不设U形弯相同的后果。

    2.3. 正确的U形弯配置
    图4a、4b、4c,示出了在抽吸式空调机组中正确的U形弯设置,图中示出了在风机停止、启动和运行过程中U形弯中水柱高度的演变情况


    2.3.1. 风机停止工况
    当风机停止运行时,U形弯中两边水柱高度相同为A,其中B=2A。之所以B要等于2A,是为了避免风机启动时,机组内产生负压,而抽空U形管中的液柱,破坏U形管中的水封.

    2.3.2. 风机启动工况
    风机启动运行以后,U形弯中的两边水柱会立即形成高差,高差大小随空调机组内负压值而定。随着冷凝水的增多,U形管开始排水,U形弯中水封高度就演变成图4C所示形式,两边水柱高差为C,C值的大小为空调机组中冷凝水排放点的负压值

    2.3.3. 风机正常运行工况
    图4C示出了抽吸式机组正确配置U形管的冷凝水排放工况,图中所示的从集水盘排水表面到U形管排水表面的距离D
    大于U形弯中水柱高度C(C水柱高度等于机组内之负压值)所以集水盘中的冷凝水不会聚积,冷凝下来的冷凝水将不断
    排除,杜绝了冷凝水从集水盘溢出至空调箱的可能性,保证了冷凝水排放顺利通畅。

    U形管中水柱高差C值应为空调机组内的设计负压值,D值应为机组可能达到的最不利的负压值,通常取D=2C,这是
    考虑空调机组内初效、中效过滤器会随着使用时间增长而阻力增加,也考虑当空调系统实际阻力小于设计阻力时,会
    使通过空调机的风量大于设计风量,则冷凝水排水点的负压值会超过设计负压值,故U形弯正确设计应为A=D,
    B=2A=4C。 对于适舒性大型卧式空调机组,机内负压值建议C取600Pa,推荐水封高度B≥240mm。 对于净化新风空
    调机组,由于表冷器前设置初、中效过滤器,表冷器排数较多,阻 力较大,机内负压值建议C取1000Pa,推荐B≥400mm。
    2005-08-03 02:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我家的问题

家里正在装修,我对装修后的室内污染很担心,那些甲醛、本、氡气啊什么的。可总不能把家搞成洁净室啊?其实就是搞成洁净室,对这些化学气体也没什么用的。各位老大有什么高招啊!!!!

回帖成功

经验值 +10