请问供配电再由防火分区是该怎么办,应该注意什么?是否也安防火分区来分区配电?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanxiaini
    yuanxiaini 沙发
    《民规》24.9.14:“消防用电的分支回路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。”可见按防火分区去划分属于比较高的要求,消防用电应按防火分区划分,但是非消防用电可以跨越。如照明配电,不跨越基本很难做到。比如疏散楼梯的照明基本都是几个楼层一个回路。不过我曾经做过一个每层面积超过2万平方的商场,基本所有配电都按防火分区划分,这样做发生火灾的时候有利于非消防电的切断。