土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教钢筋混凝土结构和钢结构组合在一起的问题

请教钢筋混凝土结构和钢结构组合在一起的问题

发布于:2010-03-05 15:39:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有部队机关大门,如下图所示。1轴~4轴和5轴~8轴为二层钢筋混凝土框架结构(跨度均为7.8m),基础形式为钢筋混凝土独立柱基础,5轴~8轴为钢结构(跨度为19.2m),原设计钢结构8.9米下方均为花岗岩装饰层,现除圆弧造型为花岗岩外其余均为铝塑板装饰。


设计钢筋混凝土框架结构部分的设计院说,他们设计的没有问题,在结构验算的时候5轴~8轴是按80吨考虑的;而设计钢结构部分的设计院说,他们设计的也没有问题。

现在甲方不敢往5轴~8轴之间的部分上花岗岩装饰层,怕掉下来,因为担心钢结构部分与钢筋混凝土连接部分不安全,怕节点处开裂松动或者短了。

请教下各位前辈,这种情况下如何安全性鉴定呢?

P1120731.JPG


P1120736.JPG


P1120737.JPG


P1120738.JPG


P1120739.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 万层大厦
    万层大厦 沙发
    只要是荷载考虑全了,不地震应该不会有大的问题
    但是如果地震,未考虑结构的协同作用,很有可能会出问题
    2010-03-07 08:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuwei_online
    xuwei_online 板凳
    看了图纸,个人觉得在干挂应注意,可以按如下考虑4轴与5轴处干挂设缝,而不在该处石材跨两重结构材料,主要是两种形式变形不同,但门楼跨度并不大,所以设缝即可解决该问题
    2010-03-07 07:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁柱 线刚度比的问题

最近做的一个工程由于净高的原因限制梁高 最后算下来 梁是500x800 柱是600x600我在担心会不会违背强柱弱梁的设计理念啊 有别的办法嘛

回帖成功

经验值 +10