土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV电缆被挂倒。

6KV电缆被挂倒。

发布于:2010-03-05 15:34:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_3334.jpg今天上午8点不到,厂里面2#配电室的6KV电缆被拉渣的卡车挂到,结缘损坏。如图

IMG_3334.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    350米,约10WRMB。一般做一个中间接头是可以的,钩到时胺力点损伤,其他地方一般不会损伤。
    2010-03-11 14:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhubianxi
    zhubianxi 板凳
    车没放斗!
    中间头也容易,找个施工队就做了呗,电力部门多黑!
    2010-03-10 21:16:10

    回复 举报
    赞同0