土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层筏板的门洞下能否不设暗梁?

高层筏板的门洞下能否不设暗梁?

发布于:2005-08-01 17:53:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    我认为设暗梁是必要的,就如3楼的所说;剪力墙门洞处不可避免存在应力集中的问题。可是这个力是不容易计算准确的,所以从概念上讲还是设上暗梁比较好。
    2005-08-04 12:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • ffpeng
    ffpeng 板凳
    剪力墙门洞处不可避免存在应力集中的问题,只要底板厚度和配筋量足够抵抗该处内力(包括弯、剪、冲切力)可以不设暗梁,否则应设明梁或暗梁,也可局部加大该处配筋量。
    2005-08-03 20:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多