土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:关于点铰梁的配筋问题

求教:关于点铰梁的配筋问题

发布于:2010-03-05 14:20:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠下 在PKPM建模中 经常会有梁算不过去点铰的情况
想问下
1.点完铰后 这根梁端是不是就没有弯矩了
2. 实际出施工图配筋的时候这根梁只需要配构造钢筋即可
3.如果不是按构造配筋 那应该怎么配比较合适

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c2308994
    c2308994 沙发
    找到了 非常感谢
    2010-03-05 15:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    可参看混凝土规范10.2.6,有具体说明
    2010-03-05 14:43:05

    回复 举报
    赞同0