有没有这种情况的消防电梯前室排烟

发布于:2010-03-05 14:16:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
单元式住宅18层
楼梯间和消防电梯相邻但是楼梯间不是防烟楼梯间,楼梯间靠外墙且自然排烟
那么消防电梯前室就不应该算是合用前室了
那它的加压送风量应该取规范上的哪条呢
1是消防电梯前室加压送风量15000~20000
2是防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室加压送风量22000~27000
谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • furunian
    furunian 沙发
    学习了
    2010-03-17 23:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • jefff01
    jefff01 板凳
    采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟的前室或合用前室应该在前室或者合用前室加压送风,风量22000~27000