在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • luyu7237863
    luyu7237863 沙发
    这么简单的问题 网上也没有个完整的严谨的答案 实在看不下去了下面我来总结下:
    角改星:我们理解为额定参数的变化,改接后,额定电流和额定功率是改接前的三分之一。推导也很简单,三角接线时,相电压降低根3分之一倍,每相阻抗不变,那相电流也降低根3分之一倍,功率就降至三分之一了。但如果改接前后负载不变,那改接后,电流会超过Y形连接的额定电流,是电动机温升过大,后果不知道会不会烧毁。所以不是说三角接线适合大功率电机,Y形适合3kW以下小功率电机接线吗。
    (欢迎微信来辩601515030)
    2016-05-15 21:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • 宁波盛誉
    宁波盛誉 板凳
    负载不变是绝对不可以接成星形的。