土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机三角形接法改星形接法

电动机三角形接法改星形接法

发布于:2010-03-04 21:57:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在同一个负载下,一台电动机采用角型接法的实际电流与采用星形接法的实际电流有何区别 差多少?假设电机在两个情况下满足负载要求

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • luyu7237863
    luyu7237863 沙发
    这么简单的问题 网上也没有个完整的严谨的答案 实在看不下去了下面我来总结下:
    角改星:我们理解为额定参数的变化,改接后,额定电流和额定功率是改接前的三分之一。推导也很简单,三角接线时,相电压降低根3分之一倍,每相阻抗不变,那相电流也降低根3分之一倍,功率就降至三分之一了。但如果改接前后负载不变,那改接后,电流会超过Y形连接的额定电流,是电动机温升过大,后果不知道会不会烧毁。所以不是说三角接线适合大功率电机,Y形适合3kW以下小功率电机接线吗。
    (欢迎微信来辩601515030)
    2016-05-15 21:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • 宁波盛誉
    宁波盛誉 板凳
    负载不变是绝对不可以接成星形的。
    2011-05-25 11:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50052-2009

在天津和广西2010年三月份,分别有一期GB50052-2009

回帖成功

经验值 +10