一台15KW(马达三相380V)的半封闭压缩机,如果采用以下2种接线方法,分别会导致什么后果:
1:Y-Y
2:△-△

[ 本帖最后由 qq53018 于 2010-3-4 20:02 编辑 ]
  • zhu1235
    zhu1235 沙发
    第一种接线方法长时间运转会烧毁电机。
    第二种接线方法跟直接启动没什么区别,电流大些。
    2010-03-05 11:22:05