土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵引起管道震动如何解决
水泵是要加压到七楼的,当水泵在低扬程时水管不会震动,但是水打不到七楼,当水泵的扬程提高时,水管就开始剧烈的震动,这是为什么?是不是因为管道中有空气的缘故?检查该怎么检查,该如何解决出现的这个问题?

全部回答(6 )

  • yangjumpcv
    太受益了,感谢!
    2012-06-11 16:09:11 来自 PC 评论 举报
  • zhangyad00
    解决方法:
    1、泵体两侧加挠性接头,金属和橡胶的均可。
    2、管道最好选择金属材质,连接可靠增加直角弯。
    3、泵的气一定排除干净。
    4、泵自灌水或吸水管径一定要配置合适,以满足进水量。
    5、管道支架牢固可靠。
    2010-03-09 20:06:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10