正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
地下一层有一个车库、食堂、卫生间、水泵房。地下一层室内标高-3.6米,室外地面标高-3.0米本人想全部采用重力排至室外检查井这样妥当吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1。传统雨水斗加杂大量的空气,压力流雨水斗能将汽水分离,不让空气进入。
2.压力流雨水斗排水量大,DN50额定流量6L/S,DN75额定流量12L/S,DN100额定流量25L/S。
3.压力流管材要抗压,一般采用高密度聚乙烯管。
4.压力流管道的悬吊管支架要牢固,以防晃动。
5.压力流管道的悬吊管不需要坡度,连接的雨水斗数量不受限制,而重力流排水悬吊管连接的雨水斗最多只能为3个。
回复 举报
回复 举报