土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TT系统接地电阻计算的疑问

关于TT系统接地电阻计算的疑问

发布于:2010-03-04 13:30:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TT系统中,首端RCD剩余电流取300mA,接地电阻R应不超过50/300=166欧。
不解的是,这里的电压为什么要选取50V来计算呢?
  • 余叁
    余叁 沙发
    允许的持续接触电压限值, 交流50V 直流120V。

    我也有疑问, 安全电压不是36V嘛
    2010-03-04 13:39:04