正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
结构资料库
41.27 万条内容 · 417 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 苏G9701钻孔沉管灌注桩图集 .pdf 附件名:2010341267675005342.zip 文件大小:1022K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiuqi-007
沙发
不是我想找的,有没有计算体积配箍率和配筋率的小工具
2016-10-23 19:25:23
赞同0
-
luhebox1
板凳
在应用SATWE软件计算钢筋混凝土剪力墙结构的工程实践中,就本人就边缘构件几点认识,提出来和大家讨论
2010-08-06 16:16:06
赞同0
加载更多回复 举报
1 SATWE根据新规范计算剪力墙配筋,增加了边缘构件计算,因此在其传统的平面配筋简图中表示的剪力墙墙柱(暗柱、端柱和翼墙)配筋不再作为配筋设计的直接依据,仅作为参考保留,设计墙柱配筋时应根据边缘构件配筋简图或剪力墙边缘构件输出文件SatbInb.out进行设计。但是对墙体水平配筋值和超限信息依旧在平面配筋简图中表示。
2 在目前的平面配筋简图中表示的墙柱配筋值指的是计算值而非设计值,未考虑最小配筋率等构造要求,当某段墙肢墙柱配筋值显示为0时,则表示该墙柱为构造配筋。需要注意的是,在边缘构件配筋简图中,虽然软件自动计算了墙柱的截面尺寸,但是出于某些原因该尺寸可能并不一定符合实际情况,需要设计者在设计时予以调整。
3 对顶部有小塔楼的结构,SATWE在计算底部加强部位范围时,对墙肢总高度的取值,是按首层楼面至小塔楼屋面的总高度计算的而不是按各墙肢自身总高度分别计算的,程序自动将底部加强部位向上延伸一层计算约束边缘构件
回复 举报