土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 疑问:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.18.4有误?

疑问:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.18.4有误?

发布于:2010-03-04 11:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
今天看《建筑给水排水设计规范》第4.3.18.4条说:室外排水管“连接处的水流偏转角不得大于90°。”与后面的解释条文“不得小于90°”有冲突,本人认为是“不得小于90°”规范有误,不知道我的理解对不对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    编规范的,自己把自己搞晕了。就是不小于90°。多简单。
    2017-08-11 10:20:11

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)第4.3.18条规定: 室外排水管的连接应符合下列要求:
    1 排水管与排水管之间的连接,应设检查井连接;
    2 室外排水管,除有水流跌落差以外,宜管顶平接;
    3 排出管管顶标高不得低于室外接户管管顶标高;
    4 连接处的水流偏转角不得大于90°。
    (条文说明:本条第1款补充了注,针对室外平面狭小且有相邻多根排出管时,采用管件连接方法以减少检查井设置。本条第4款水流偏转角不得大于90°,才能保证畅通的水力条件,避免水流相互干扰。但当落差大于0.3m时,水流转弯角度的影响已不明显,故水流落差大于0.3m、管径小于等于300mm时,不受水流转角的影响。)
    2017-08-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地沟需要做防水吗

一般的管道地沟需要做防水处理吗?规范有要求没有?

回帖成功

经验值 +10