土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS馈电柜柜宽?

MNS馈电柜柜宽?

发布于:2010-03-04 11:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xsq3219
    xsq3219 沙发
    MNS 3.0厂的低压馈电柜只有1000mm 宽和600mm的,其中1000mm宽度为标准馈电柜(600mm的抽屉+400mm的电缆小室),为前面电缆操作,主母线铜排放置载柜后,其特点就是所有的操作都是柜前操作,柜后门板不能打开。应用于空间较为充裕的配电室。可以靠墙布置。 600mm宽度的馈电柜为后出线柜(电缆小室放置在柜后,可以柜后操作),母排放置在柜顶,其主要是应用于空间受限的配电室,不能靠墙布置,柜后需要有1米的空间用于操作。
    2010-03-12 15:39:12

    回复 举报
    赞同1
  • hn572200
    hn572200 板凳
    800宽还可以多挂几个表,呵呵
    2011-05-21 11:48:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电力T接箱于建筑物的安全距离

我们单位做电力管道土建工程,在做一个10KV高压T接箱的时候,有网点房业户阻挠施工,说不够安全(距离建筑物约3米),请问谁知道相关的规范,具体有哪一条是针对安全距离的?