综合楼总建筑面积6159平米,地下一层、地上三层。地下一层为换热站、配电室,建筑面积565平米。一层为员工食堂及做饭区,建筑面积1866平米。二层为员工食堂、超市,总建筑面积1866平米,其中超市面积270平米,食堂办公室(共7间)240平米,门诊120平米。三层总建筑面积为1866平米,其中多功能厅面积400平米,网吧280平米,乒乓球室260平米,台球室340平米,仓储260平米。用多联式空调,独立新风系统(送风与排风)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(109 )
只看楼主 我来说两句-
lookfish1982
沙发
按照静压来分区哇,跟者规范走
2011-03-06 23:47:06
赞同0
-
ytwqz
板凳
本条文已非常明确了增压设施对管网施加的压力是静压,而增压设施对管网施加的压力超过0.3MPa,底层 消火栓栓口的静水压力超过了1.30MPa,理应采取分区供水系统。