土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于圆钢是不是两段在任何情况下都要加弯钩?
在现场都说只要是圆钢末端都要加弯钩,可我看规范上说的是只在受力的情况下设弯钩。我认为现场楼板的分布筋不受力只要够一个锚固长度就行了。这样理解对不对?(新手)

全部回答(6 )

  • yangbinhao2006
    我也认为不需要,并不是受力钢筋
    2010-03-24 09:56:24 来自 PC 评论 举报
  • wang_wei_dong
    我认为不是受力钢筋不用加弯钩,锚固长度是对应于受力钢筋而言(受压和受拉钢筋的锚固长度是不一样的),满足构造要求就行
    2010-03-04 16:23:04 来自 PC 评论 举报