土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有发电机经验的高手请进

有发电机经验的高手请进

发布于:2005-08-01 11:46:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    呵呵 ,好象已经解决了,我就不再................................................
    2006-09-03 19:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • hgq5329
    hgq5329 板凳

    是呀是呀,你分析的很有道理呢~~我正准备去换台
    2005-08-02 08:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招聘:环境咨询专家

Hi everybody, nice to know you. This is is Jane from Consult Group, an international headhunting company. Here I would like to introduce to you all an attractive opportunity of working with an international environmental consulting company as an office manager. Pls find as follows the job descri ption for your reference.If you are interested, please contact Jane Zhou at 021-6375 9366/9367 ext. 210 or via email: jane.zhou@consultcareer.com.cn. I would also appreciate for recommendations.