土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 裙房地下室排烟问题 (100平方 戊类库房)

裙房地下室排烟问题 (100平方 戊类库房)

发布于:2010-03-03 18:01:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
11层住宅裙房地下室,部分房间面积大于100平方,建筑功能为戊类物品库房和物业用房。走廊长度不大于20m。

高规:8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
建规:9.1.3 下列场所应设置排烟设施
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;


根据上述规范:物业用房超过100平方,需要设置排演设施;戊类物品库房虽然超过100平方,但不属于可燃物较多房间,亦难划分为经常有人停留的地下室,固我认为可以不设排烟设施。依分析,是否可把物业用房功能更改为戊类物品库房规避排烟问题?这样,整个裙房地下室则不需要设置机械排烟设施了....

不知道上述分析是否正确,还请大家指点迷津!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anlian023114
    anlian023114 沙发
    好东西 学习了
    2011-03-18 11:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • foxcellent
    foxcellent 板凳
    下面是《汽车库修车库》的规范的排烟规定:
    8.2 排 烟
    8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

    8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

    防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

    8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

    8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

    8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

    排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

    8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

    8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    2010-09-16 10:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般的商用空调哪个牌子的比较好点5P的

:kiss: 请大家建议以下

回帖成功

经验值 +10