有谁做资料的???????????
谁能告诉我质量检验批前的前6位数是什么意思,比如,我现在在做北京工程资料,格式如下:

《接地装置安装检验批质量验收记录表》
-----------GB50303-2002
----------------------------060109
----------------------------060206
-----------------------京建 060608
----------------------------060701
谁知道“京建”后的四行六位数是什么含义?
另外,我听别人说,检验批验收记录表的编号总共8位,除去前面的六位,只剩两位,假如工程比较大,超过两位数,怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • siceman
    siceman 沙发
    北京市有资料规程,你可以买本看看:

    检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为9位数的数码编号,写在表的右上角,前6位数字均印在表上,后留两个□,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为:
    前边二个数字是分部工程的代码,01-09.地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。
    第3、4位数字是子分部工程的代码。
      第5、6位数字是分项工程的代码。
      其顺序号见GB50300—2001附录B表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。
      第7、8位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2位数的空位置。
      如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批编号为:01010112。
    还需说明的是,有些于分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现,这就要在同一个表上编之个分部工程及相应子分部工程的编号:如砖砌体分项工程在地基与基础和主体结构中都有,砖砌体分项工程检验批的表编号为:010701□□、020301□□
    有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不间断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。
    其编号为:060109□□
    060206□□
    060608□□
    060701□□
    4行编号中的第5、6位数字的分别是:第一行09是室外电气子分部工程的第9个分项工程,第二行的06是变配电室子分部工程的第6个分项工程,其余类推。
    另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料、配合比设计、混凝土施工3个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。
    2005-08-07 21:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • ryxz
    ryxz 板凳
    呵呵,怎么没有人回答啊!
    我请教了高手,他们告诉我了,前六位数是分部分项的号
    比如:060109
    06是建筑电气
    01是通讯网络系统
    09是环境
    知道了就告诉大家,资源共享啊!!!!!!!!!