土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急须请教电流问题,,,,,

急须请教电流问题,,,,,

发布于:2005-08-01 10:27:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在施工中,,,
我用的是3*20瓦的格栅灯,,,

可只开一盏灯时,,,(3*20)却有0.7个电流,
我有18盏灯,,都开时有12个电流,
这和计算有很大出入,,,正常计算也就6个电流,
为什么,,,,,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • popppwp
    popppwp 沙发
    是自带补偿装置的吗?原则上认为这不太可能出现哈,18×20=360,功率因素要达到多低才能实现12A电流啊?好像是0.15?HOHO,可怕的荧光灯
    2005-08-01 13:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • bdhc123
    bdhc123 板凳
    功率因数考虑了吗?应该是功率因数的问题吧
    2005-08-01 13:18:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个小问题

高压开关柜常提到的具有五防功能,具体是哪“五防”?

回帖成功

经验值 +10