我在模型计算时,地下一层的次梁配筋率2.46显示超筋,
** ( 9)Rs= 2.46 > Rsmax = 2.40
N-B=1117 (I= 2980, J= 2981) ( 1)B*H(mm)= 350* 700
Lb= 4.50 Cover= 25 Nfb= 5 Rcb= 40.0
结构的地下一层顶板为嵌固层,抗震等级为一级。一般框架梁的最大配筋率才2.5,为什么次梁的配筋率2.4 就超了呢?
哪位高手有幸看到此贴,请帮助解答一下,不胜感谢!

[ 本帖最后由 duq0830 于 2010-3-3 16:35 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wxh5330
    wxh5330 沙发


    Rs= 2.47 > Rsmax = 2.40是根据《人防》表4.11.8得来。人防梁最大配筋率2.4
    2010-07-21 21:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • duq0830
    duq0830 板凳
    版本是09年1月23日的,地下二层是人防汽车库,常六级的人防。地下一层不是。
    人防参数的修改对上一层的梁影响大吗?这块不是很懂,三楼的兄弟及其他的高手们如果看到了 帮忙解释一下啊 ,谢了
    2010-03-12 20:59:12

    回复 举报
    赞同0