发布于:2010-03-03 14:48:03
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
我在模型计算时,地下一层的次梁配筋率2.46显示超筋,
** ( 9)Rs= 2.46 > Rsmax = 2.40
N-B=1117 (I= 2980, J= 2981) ( 1)B*H(mm)= 350* 700
Lb= 4.50 Cover= 25 Nfb= 5 Rcb= 40.0
结构的地下一层顶板为嵌固层,抗震等级为一级。一般框架梁的最大配筋率才2.5,为什么次梁的配筋率2.4 就超了呢?
哪位高手有幸看到此贴,请帮助解答一下,不胜感谢!
[
本帖最后由 duq0830 于 2010-3-3 16:35 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句Rs= 2.47 > Rsmax = 2.40是根据《人防》表4.11.8得来。人防梁最大配筋率2.4
回复 举报
人防参数的修改对上一层的梁影响大吗?这块不是很懂,三楼的兄弟及其他的高手们如果看到了 帮忙解释一下啊 ,谢了
回复 举报