土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个配电系统的问题

请教一个配电系统的问题

发布于:2005-08-01 10:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位〈民规〉8.6.4.18 严禁PE或PEN线穿过漏电保护电器的零序电流互感器。与在TN-C-S系统里使用4P的漏电保护器有没有什么冲突?
还有以下这样的接线有没有问题。如果把电源进线的漏电总断路器改成4P的,又会有什么问题呢?

1122862175784.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • thm5678hz
    thm5678hz 沙发

    图不能看得很清楚,说个大概把。
    1、如负荷的性质不需使用工作N线,出线无须配5线,总开不需改成4P。
    2、如负荷的性质需使用工作N线,总开必须为4P漏保。
    3、出线既然配了5根线,为什么开关不用漏保?
    2005-08-04 13:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳
    以上的电路的出线负载没有用220V的话呢,就没有问题的.如果有,,,,那3P的漏电开关就会跳闸.就要一定选用4P的漏电开关啦.
    选用4P漏电开关后,N线就不可以再重复接地啦........
    2005-08-04 11:15:04