淋浴间电热水器选用问题?假设在工厂8个小时一班,每班10人,同时要洗浴,浴室有10个喷头保证大家一起洗.电热水器能够加热到70℃。1)按《建筑给水排水设计规范》3.1.12每人次60L用水量计算,即60x10=600L 40℃热水。计算出来的热水量为40℃时的水量,需要转换成70℃时的热水量。Q‘=Q•(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L也就是说只需要容积大于327L,并能在8小时内把水加热到70℃的电热水器就可以了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
jzh_nc
沙发
150m
2010-03-19 12:46:19
赞同0
-
runstone
板凳
办公楼用水集中在白天,还是高位水箱重力供水比较经济合理,而且办公用水主要就是冲厕和洗手,对水质的要求也不高,办公楼,特别是5A级的,物业一般都很强的,水箱存在二次污染的可能性小,而且设计时可考虑采用紫外线消毒处理。
2010-03-14 23:22:14
赞同0
加载更多以下办公楼,建议屋顶水箱重力给水
节能
回复 举报
我认为在21层及屋顶设水箱供水较好,只要两组加压泵,分段加压,即经济又节能。不过屋顶几层需增压供水。
回复 举报