发布于:2010-03-03 09:13:03
来自:暖通空调/其他暖通软件
[复制转发]
本程序用于热水采暖系统,室内管网水力计算。请你输入每一个用户的实际需要负荷,然后点击确定,此时回弹出窗口让你选择管径。注意是公称直径啊!接下来就OK了。
本程序的计算条件是:供水温度为95℃、回水温度为70℃、平均温度为:60℃,密度为983.25㎏/㎡,管道的粗糙度为0.2mm,热媒的粘滞系数为0.477 x 10^-6 ㎡/s。
计算公式为:λ=0.0055(1+(2000*K/d+68/Re)^0.333)
R=λ/d*l(ρ*v^2/2)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报