请问扬程够吗?
请问扬程够吗?
一栋商业楼 地下一层 地上十一层 地下层高3.3,地上高36米,一~11都设计了喷淋,请问喷淋水泵扬程和消火栓都选60米扬程够吗?
喷淋泵扬程 H=3.3+36+10(最不利点喷头压力)+(4+2)=55.3米
消火栓泵扬程H=3.3+36+15(10米充实水柱需压力)=54.3米
考虑水头损失泵扬程选60米
发布于
2010-03-02 22:08:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
she97008
请问扬程够吗?
2010-03-05 20:40:05
来自 PC
评论
举报
w-jwei
1,喷淋系统,你要算下最高层水流指示器后的压力,这个用天正,加上你布置的图,很容易算出来的,这个压力加上水池最低水至最高层水流指示器的高度,加上沿程与局部水头损失结果乘以1。05~1。1,就是你的扬程了,
2,消火栓系统,你要算出最不利点消火栓栓口需要的的压力,个压力加上水池最低水至最高层最不利点消火栓出口的高度,加上沿程与局部水头损失结果乘以1。05~1。1,就是你的扬程了,
2010-03-03 10:57:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
she97008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
51
回复
116
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
she97008
请问扬程够吗?
