土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问扬程够吗?
一栋商业楼 地下一层 地上十一层 地下层高3.3,地上高36米,一~11都设计了喷淋,请问喷淋水泵扬程和消火栓都选60米扬程够吗?
喷淋泵扬程 H=3.3+36+10(最不利点喷头压力)+(4+2)=55.3米
消火栓泵扬程H=3.3+36+15(10米充实水柱需压力)=54.3米
考虑水头损失泵扬程选60米

全部回答(3 )

  • she97008
    请问扬程够吗?
    2010-03-05 20:40:05 来自 PC 评论 举报
  • w-jwei
    1,喷淋系统,你要算下最高层水流指示器后的压力,这个用天正,加上你布置的图,很容易算出来的,这个压力加上水池最低水至最高层水流指示器的高度,加上沿程与局部水头损失结果乘以1。05~1。1,就是你的扬程了,
    2,消火栓系统,你要算出最不利点消火栓栓口需要的的压力,个压力加上水池最低水至最高层最不利点消火栓出口的高度,加上沿程与局部水头损失结果乘以1。05~1。1,就是你的扬程了,
    2010-03-03 10:57:03 来自 PC 评论 举报