刚刚做一厂房,因超面积,生产区与原料库间未设置防火墙而是设了一道防火型水幕,建筑说水幕起防火墙的作用。分隔后就不超面积了,也不需要在各区域设火灾自动报警了。可水图集上要求水幕与探测器及报警控制箱连接。对水幕,是否和对防火卷帘一样,在其两侧各设探测器并与报警控制器连接。若设置,安装水幕的位置大约在9至10M间,不能用感温探测器,是否只用感烟探测器即可?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zywbl
    zywbl 沙发
    楼上不同意第二问即指感温也应设置?可是感温探测器的安装高度应在8米以下。请具体分析分析。
    另外我应看04X501的哪一部分?请指教。
    2005-08-01 21:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    第一个问题同意;
    第二个问题不同意。另外,可以参考消防图籍04X501.