土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 没有工作零线的设备会是TN-S吗?
一个电气设备,不需要工作零线,会是TN-S系统吗?另外这个设备应采取什么漏电保护方式?

全部回答(7 )

  • lyq398
    1)是不是TN-S系统是接地制式的问题,和是不是需要N线的问题无关
    2)既然是不需要N线,则采用3P漏电开关即可.
    同意
    2010-03-12 13:33:12 来自 PC 评论 举报
  • 电力配电
    不是的,因为TN-S是有N线和地线的。是TN-C、TN-C-S可以不用N线的
    2010-03-12 12:26:12 来自 PC 评论 举报