土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机供电是否需要补偿装置
我们要建一个3000KW的选矿场,采用4台800KW的发电机供电,请问各位高手是否需要电容补偿装置?装又要多大的补偿装置?
补充说明:功率因数是0.8左右,要提高到0.95.

[ 本帖最后由 sl_2003 于 2010-3-3 07:45 编辑 ]

全部回答(4 )

  • sl_2003
    有大功率电动机和变频器,都是感性负载的多。
    2010-03-03 15:17:03 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    个人认为不需要补偿, 在低压母线补偿即可. 发电机的功率因数只是一个参数, 用来计算发电机电流大小, 如果你是纯电阻负载, 发电机功率因数就可以是1
    2010-03-03 11:39:03 来自 PC 评论 举报