土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医院手术室设计中的几个问题 急

医院手术室设计中的几个问题 急

发布于:2010-03-02 19:58:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助:1、有一医院工程,顶层(1200平方米)设手术室,本层是否需做排烟,和通风设计?
2、每个手术室(东北地区)的取暖还需用中央空调吗?用地暖或散热器再另设一台(或多台)空调机 可以吗?
3、每个手术室(东北地区),夏季用一台(或多台)空调机达到室内需要温度可以吗?
请指教给与一个好的方案,在下感激不尽!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • s080319
    s080319 沙发
    请问洁净手术室用地暖可以吗?
    2010-03-03 10:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    1)手术室中间的走道要做排烟,因为洁净走道肯定无外窗,长度一般也超过20m。排烟量计算时建议加上手术室的面积,虽然有一些同志认为手术室不用排烟,但是似乎没有明确的依据。排烟系统设计属于设计院的工作范围,不能推给净化厂家,他们通常只管净化空调,不管消防。
    2)洁净手术室当然要做净化空调。目前已经很少见无洁净要求的手术室。另外,高等级的洁净手术室不准做散热器采暖。
    3)通常一台净化空调机可以负担1-2个手术室。
    2010-03-03 09:57:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内走道内排烟量的计算问题

请教:内走道内排烟口面积的确定,要由排烟量来定。 那么内走道内排烟量按 60立方米/平方,还是按120立方米/平方计算?还是按换气次数算?请指教,