为什么排烟风机要用120x排烟面积
为什么排烟风机要用120x排烟面积
为什么排烟风机要用120x排烟面积
发布于
2010-03-02 12:08:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
andy10311
单个房间或分区就是60的,120是考虑火灾时可能影响到至少另外的一个房间或分区,所以是60的两倍了.规范和一些书都说得很清楚的,找找就有
2010-03-02 15:28:02
来自 PC
评论
举报
flier_01
楼主可以看防火规范
规范说的很清楚
当系统带一个防烟分区时
系统设计排烟量取分区面积每平米60
当系统带两个和两个以上防烟分区时
系统设计排烟量取最大分区面积每平米120
此时,规范考虑的概率问题
就是说,按最多满足两个最大分区发生火灾考虑
2010-03-02 13:05:02
来自 PC
评论
举报