  • andy10311
    单个房间或分区就是60的,120是考虑火灾时可能影响到至少另外的一个房间或分区,所以是60的两倍了.规范和一些书都说得很清楚的,找找就有
    2010-03-02 15:28:02 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    楼主可以看防火规范
    规范说的很清楚
    当系统带一个防烟分区时
    系统设计排烟量取分区面积每平米60
    当系统带两个和两个以上防烟分区时
    系统设计排烟量取最大分区面积每平米120
    此时,规范考虑的概率问题
    就是说,按最多满足两个最大分区发生火灾考虑
    2010-03-02 13:05:02 来自 PC 评论 举报