发布于:2010-03-02 10:44:02
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
水泵自灌式吸水吸水管上装设阀门,《建筑给水排水设计手册》第二版(白皮书)上第1.7.1,第5条最后有句话:自灌式吸水的吸水管上应装设闸阀。
建筑给水排水设计规范2003版地3.8.9中有这样一条:自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门,并宜设置管道过滤器。
2009民用建筑工程技术措施--给水排水里面2.7.5最后有句:自灌式吸水的吸水管上应装有闸阀。第7.4章节第6条4)③消防泵应采用自灌式吸水, 吸水管上应装设闸阀或带 ,自锁装置的蝶阀
国标图集04S204总说明中第7.3条:消防水泵自港式吸水或从室外市政给水管网直接吸水时,吸水管上必须装设明杆闸阅或有可靠锁定装置的蝶阅.
问题是:为啥普通水泵房有些资料上要求必须装设闸阀,而消防泵房内倒可以设闸阀或者有锁定装置的蝶阀?
消防泵设置这些阀门,是不是除了检修要求外有个能明确看出是不是开启状态的意思?希望懂的同志给解释下,谢谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报